Mesure SR Inverter ?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-08-2012 15:21

salut et bonne journee a ts
pour l ami fregorest,personne ne poura contester la demonstration que tu as faite concernant l etroite relation entre le I absorbé par le cp et le manque de charge ,le raisonement est bon et visiblement tu maitrise bien ton sujet sauf que celui ci te permetra d aprecier le manque de charge,mais ne te permetra pas de faire ou refaire ta charge.sachant que le IN est un indice d une part,d autre part que ce IN n est atteint que dans des cas de fonctionnement maxi et extreme,comment puis je pourai me baser dessus pour faire ma charge???? si mon cp a un IN de 10 A doit je charger jusqua avoir 10A " avec une forte demande,tres forte demande " la marge de securité prevu par le constructeur elle est ou??? avez vous deja vu meme un cp ou un moteur tourné a son IN?????.
admettons que c est le cas,ton raisonement restera valable pour un systeme inverter qui n a qu un seul cp du genre ue mono ou multisplit,vrv 5ch. dés que tu passera sur un systeme avec par exemple vrv 16 ch "un cp inverter+un cp STD" a quel moment prendra tu l intensité???? pour schematisé. disons que tu as fait de la demande a fond ton cp inverter est capable de grimper jusqu a 220 hz. apres calcule des perte de charges et des besoins des locaux la carte decide de fixer l inverter a 220hz celui ci etant stabilisé,est ce a ce moment que tu prend le I,c est oui je me permet de te dire que tu n y verra que du feux si il y a un manque de charge. mais je pense que tu attendra que le cp STD s enclenche d abord mais helas la tu n y verra que du feux aussi,pourquoi???
la carte ayant poussé l inverter au maxi et trouvant qu il ne pourra faire face aux besoins tt seul,elle decidera d enclenché le cp STD.et pour ne pas se retrouver avec une installe qui fonctionne comme une clim en TOR ,juste avnt d enclenché le STD elle baissera significativement la frequance de l inverter et c est uniquement a ce moment qu elle enclenchera le cp STD et a partire de la c est ce dernier qui prend en charge le plus gros des besoins et l inverter complemente le reste en restant en dessous de sa frequance de 220hz initiale,genre cp std+ 100hz ou 150 hz . a quel moment prend tu les I pour completer la charge??? ou faire la charge??? ou apprecier la charge en te basant sur le IN???? d autant plus que a partir du moment que le STD est enclenché tu n aura pas trop le temps de pofinier ta charge car la carte diminuera la frequance de l inverter au fure a mesur jusqu a arréter le std et laisser l inverter seul continuer la route a des frequances de plus en plus basses. d autre part le I absorbé par l inverter n est pas uniquement du au debit,mais a la frequance ainsi que a la tension administré par la carte . il n y a pas que la frequances qui varie,sur certains inverter la tension en sortie carte aussi .
cordialement