Citation :
xavierc
Citation : FreeGorist
Intensite absorbee:Masse deplacee et taux de compression.Compresseur en BY pass, deplace du gaz chaud (tres peu dense, donc deplace peu de masse, donc consomme peu) et genere un taux de compression faible, donc consommation faible).
Bonjour,
Effectivement, j'ai toujours considéré que le tau de compression était le rapport entre la pression d’entrée et la pression de sortie (en valeur absolu)
Mais si le compresseur ne déplace plus un volume mais une masse, effectivement je dois revoir mes classiques
Xavier
le froid est un état d'esprit.