Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Mesure SR Inverter ?
netsu
806  
    

  Posté : 26-08-2012 14:49

Citation : xavierc 

Citation : FreeGorist 

Intensite absorbee:Masse deplacee et taux de compression.Compresseur en BY pass, deplace du gaz chaud (tres peu dense, donc deplace peu de masse, donc consomme peu) et genere un taux de compression faible, donc consommation faible).


Bonjour,
Effectivement, j'ai toujours considéré que le tau de compression était le rapport entre la pression d’entrée et la pression de sortie (en valeur absolu)
Mais si le compresseur ne déplace plus un volume mais une masse, effectivement je dois revoir mes classiques
Xavier


le froid est un état d'esprit.
 


Effectivement un compresseur met un volume balayé à disposition mais de ce V balayé, du taux de compression et du volume massique du fluide aspiré découlera un débit massique et donc une puissance

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5256&forum=132