Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Mesure SR Inverter ?
greg82 50
Posté : 26-08-2012 10:38
bonjour à tous
un sujet qui fait débat
un exemple il y as déjà quelques semaines intervention sur un VRV 10ch, le collègue passé avant moi diagnostique défaut carte principale, pas de puissance froid (sur les ui pas de température soufflage cohérantes). je ne sais pourquoi on me demande de repasser pour peut etre afine le diagnostic voici la situation à mon arrivée : compresseur inverter tourne, sifflement très important gaz, ev entre réservoir gaz et aspi compresseur ouverte. je diagnostique un manque de gaz qui là est biensur evidant, mais mon inverter fonctionne et aucun défaut affiché. pour info à la récup 3.5kg charge de mes 14.2kg
prendre mon intensité inverter ne me serais été d'aucun intérêt je pense
qu'en dites vous