Bonsoir. Voila, je suis allé sur une installation, en temps que conseillé, que je ne connaissais absolument pas,un hôtel, et de marque style vrv encore moins, je ne ne m'en rappelle mème plus, classique je met mes manos(électroniques, juste pour voir), intéressant 4b au bout de 5mn de fonctionnement forcé je me dit R22? pourquoi pas? et bien non, récent R410, bon je laisse et au bout de 20 bonnes mn toujours la mème chose pas de prise HP, en ayant comme à mon habitude touché un peu partout mon diagnostique est un manque de gaz!!!!!
bref t'y connais rien, c'est pas possible, l'installation a été effectuée par des pros etc.....
Suite à ca je monte avec le propriétaire sur le toit difficile d’accès mais bon, en gros je ne devais pas y aller.
En fait: fuite sur 50% des soudures, , et soudures au "castolin" ce qui veut dire plombier, que je voyais alors celles que je ne voyais pas? que dire?
Donc toute l'installation était à réviser et contrôler au niveau étanchéité.
C'est bizarre? pour l'instant pas de nouvelles.
Donc tout cela sans prise HP