Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Mesure SR Inverter ?
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 22-08-2012 21:48

Citation : FreeGorist 

Bonjour.
La pince amperametrique est un EXCELLENT indicateur, de plus, un inverter en demande max vas tourner a son regime max , donc, en demande max, regime max (amperage max), faire une mesure de surchauffe pour controler que l evapo ou les evapos sont bien remplis, permet, bien entendu, de verifier que la charge est optimale.Controle de sous refroidissement en meme temps pour verifier qu on ne charge pas trop.Un inverter qui



tourne a I nominal, c est une clim comme une autre.Il faut de la charge thermique assez longtemps, c est tout.J ai le meme probleme de mesure avec des compresseurs a vis a regulation de puissance lineaire (mecanique, pas electrique), c est exactement la meme histoire, c est a demande maximum que doivent se faire les mesures,TOUJOURS, meme sur un vieux compresseur semi hermetique avec neutralisation de culasse par exemple.


 


Si tu a un mode teste ou te peux bloquer la frequence au max sinon c'est n'importe quoi
tu peux mettre beaucoup plus de fluide l'electronique va empéché le cp de monté en puissance et pareille en cas de manque de fluide une fois le cp chaud tu va diminué en frequence pour eviter de le bruler




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5256&forum=132