Mesure SR Inverter ?
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 21-08-2012 19:22

Citation : avanlar 

Mdr xavierc je voulai dire quand je met mano je met toute les unité intérieur en route ,je regarde si ma pression et la température est haut si c'est pas le cas, c'est qu'il manque du fluide( si ta hp est élevée , sans influence extérieur , échangeur propre ,donc ta trop de fluide si ta hp est basse en température manque de fluide ) après chaqu un a ça façon de travailé  

Bonjour,
Haute par rapport a quelle valeur ???
De tout manière avec un groupe inverter, même trop chargé en fluide, la HP ne montera pas !

Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes