donc pour résumer vu que l'intéressé est occupé à travailler :

Sur du vrv pas de controle de charge au SR, car cela ne marche pas sur un cycle stable ( variation de fréquence , de SC et de SR afin d'avoir un fonctionnement au poil)

pas d'idée loufoque non plus pour charger à la pince amperemetrique pour les même raisons

De plus, sur un VRV la charge n'est pas seulement fonction du metre linéaire ,mais de la taille du tube liquide en fonction de sa longueure, donc on pourrait avoir x metre à 15 grs par metre, puis à 20 grs, puis à 30g.

par contre il est vrai que pour du monosplit et du multi split si on ne connait pas l'indice de charge au metre linéaire, cet indice de 20 grs par metre peut etre utilisé.

le mieux c'est d'avoir l'infojuste mais à défaut, du genre à 18 h00 passé le vendredi soir ça peut dépanner.

Si qq1 veut aussi ramener sa fraise comme moi allez y




Message édité par : mars / 20-08-2012 15:59