Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

la glace ..
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 19-10-2008 22:22

L'évap est bien dimensionné pour ton comp .Par contre le buse est en limite de sa fourchette de puissance, une buse de 5 aurait été un peu mieux. Ensuite, pour du -1°C dans ces puissances, vous auriez pû mettre soit un pas d'ailettes de 6 (et non 4,23) ou un dégivrage électrique.
Bon, si tu as des bulles au voyant, de toute façon il va falloir commencer par revoir ta charge en réfrigérant puisque ton régime de condensation est faible. Puis voir si tu n'as pas une pré-détente avant ton voyant (par ex. déhydrateur encrassé), pour le voir tu mesures la température des 2 côtés du déshy, une chute de température signifie qu'il y a "flash gaz" (prédétente).
Pour retrouver un réglage correct d'un détendeur T2 DANFOSS, tu le fermes complètement, et tu ré-ouvres de 2 tours et demi, tu retrouveras une surchauffe d'environ 7 K (réglage d'usine).

Bon courage, et surtout penses à nous tenir au courant même si le problème est réglé



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=524&forum=132