Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

la glace ..
amar
60  
  

  Posté : 19-10-2008 13:43

si tu serres la vis de ton detendeur c normal que tu trvail bas car tu fais rentrer mon de liquide dans ton evapo.
une technique pour regler ton detendeur. bloque ton ventilo evapo avec un tournevis puis attend 2 minute le tps que ta batterie givre.
il faut que tu givre jusqo bulbe du detendeur,s tu givre avnt dessere ta vis frero ou si tu givre largement apes ton bulbe serre la vis.
allez bon courage.



Cet article provient de Le site des frigoristes