FreeGorist 26
| Posté : 18-08-2012 20:53
quand a la question sur la bouteille accumulatrice, tu ne peut pas en utiliser une avec un capillaire, elle sert a stocker le surplus de refrigerant que crée la fermeture d un detendeur thermostatique (et a combler la demande a l ouverture du detendeur), le capillaire lui, ne REGULE pas, il crée juste un "pressure drop", tant de bars a l entrée egale tant de bar a la sortie.
Strong to the finish
Message édité par : FreeGorist / 20-08-2012 18:07
Message édité par : FreeGorist / 20-08-2012 18:09 |