bonsoir,
détendeur capilaire: calculé pour un écart HP/BP +/- constant avec une aspi compresseur +/- constante également.
donc dès que tu changes un paramètre (en occurence ici le charge en FF) tu changes TOUT le fonctionnement de l'install.
10 Gr de FF en - sur 150 c'est pas mal quand même en %
moins de FF pour l'aspi du compresseur = moins de vapeur à aspirer donc chute BP
moins de FF en sortie compresseur et donc à condenser = moins de FF pour remplir le condenseur et donc un condenseur surpuissant qui entraîne une chute HPmoins de HP en entrée détente = moins de débit du capplillaire pour alimenter mon évap = chute BP (aussi) = évap mal alimenté = sur chauffe augmentée.
je ne comprend pas ce que tu ne comprends pas
raconte...