Auteur | Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ? | glagla 2284 Modérateur
| Posté : 10-08-2012 17:02
bonsoir a tous
jp0065 comme l'on dit mes collègues, en ayant une regul hp par pressostat le phenomène n'est pas anormal, soit tu mets une charge plus importante, soit tu change ton mode de regulation hp, car l'inconveniant du pressostat, c'est du tout ou rien, pour les petites instalation il existe des petits variateur, ou certains appel cela des kit toutes saisons, qui sont assez efficace, et te font moins de fluctuation au niveau de tes pressions.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |