Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ?
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 08-08-2012 19:21

Bonjour,

Pour faire simple:

Quand ton ventilo s'enclenche, le condenseur devien plus froid que ta bouteille de reserve liquide,
donc ton fluide migre et stagne dans le condenseur pendant quelque secondes, le temps que le fluide reprenne son sens de circulation

Quand ton ventilo s'arrete, le condenseur deviens de plus en plus chaudn donc le fluide est poussé et migre vers la bouteille de réserve, ton voyant est plein....

Ta charge en fluide est au minimum, donc le tube plongeur du départ liquide de la bouteille est juste à la surface du liquide stocké, mais comme tu as une régulation HP en yoyo, le niveau de fluide dans la bouteille fait aussi le yoyo

En résumé, meme si ton SR est bon, rajoute un peu de fluide et tu verra que ce phénomène va disparaitre
Attention tout de meme au filtre deshy- pas de colmatage?