Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ?
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 08-08-2012 19:20

salut,
avoir 10k de s/r et arriver quand même à vider ton voyant, je pense que ta mesure est fausse.
Tu as du remarquer que si ta HP fluctue de 45 à 35 et bien ta température liquide fluctue aussi, peut être de 43 à 35 aussi, ce qui expliquerait ta mesure et que tu n'est pas assez chargé.

Ensuite j'avais déja evoqué ce phénoméne dans un post précédent, avant le franchissement du point MOP, ton détendeur bride pour protéger ton compresseur, donc ton sous refroidissement aura tendance à être élevé, et au fur et à mesure que ton détendeur va ouvrir sa bouche, ton s/r va diminuer, puis si tu es assez chargé et que ton détendeur module correctement, à BP et HP fixe ton s/r devrait revenir à la normale.

Pour ton groupe c'est simple, pour verifier ta charge, tu fous un obstacle à l'aspi du condenseur de facon à stabiliser ta hp a 45°C et la tu mesures ton s/r si possible en regime stabilisé.