  Posté : 06-08-2012 21:39

Salut

Je charge systématiquement en liquide aussi...Vous avez déja essayé de vider un tube de 60 kg en vapeur dans une positive et par une schrader??

Il tout de même est intéressent de savoir que pour la charge le glissement est sans importence... ce qui est importent c'est de savoir si c'est un corps pur ou un mélange

par ex le CO2 est un corps pur donc tu peux charger en vapeur et le R404A n'a pas(peu) de glissement mais c'est un mélenge donc charge en liquide obligatoire.