je sais que certain constructeur on un parametre de charge des vrv , mais je sais plus si c'est pour la premiere charge ou est ce que c'est valables ensuite.

Autrement la solution de la pesée et si c'est du R407c et qu'il en manque plus de 20% tu remplaces tout le fluide.

S'il en manque c'est peut etre qu'il y a des fuites, il faut chercher.
Ou bien une mise sous pression azote afin en premier temps de verifier le maintein ou pas de la pression , puis faire une recherche de fuite.

Pour du R410a tu rajoute ce qu'il manque pas besoin de remplacer.

Si c'est du R22 tu remplaces par un fluide de substitution, mais là je sais pas quoi te conseiller j'ai jamais fais,j'ai pas d'install de ce type.