Bonjour. Il est, dans ce cas, impératif de récupérer le gaz le peser et donc se référer à l’étiquette collée sur le groupe avec le poids de gaz total, et si il manque du gaz chercher la ou les fuites, test azote. Ainsi si la récupération à été effectuée par une bte de transfert réinjecter ce gaz si il est sain avec un complément de charge afin d'obtenir le poids référencé par la mise en service ou constructeur, ou de gaz neuf, ce que je préfère mais n'a pas le mème coût vis à vis du client.