mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 06-08-2012 16:12

je t'ai envoyé un message l'ami.

Faut pas cloturer les post comme ça!

Un vrv n'a pas spécialement de température bp type car son principe est de faire varier sa puissance en fonction des besoins, donc ta bp change tout au long du fonctionnement.

C'est ton groupe qui gere sa BP ( et lors de la 1ere mise en route c'est le technicien de la marque qui la regle), la seul chose que tu contrôle c'est le métré de tubes qui par conséquence te donne une quantité de fluide.

Tu as un exmplaire en téléchargement sur le site du book Daikin , en le lisant tu vas apprendre plein de trucs.

la seule bp qu'on peut te donner c'est sur du monosplit ou du multisplit.