Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - pressostat hp
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 05-08-2012 18:36

Citation : Mike57500 

T'as pression maximale de service, c'est bien t'as pression critique du fluide non ? 

Bonjour,
"Ta pression maximale de service, c'est bien ta pression critique du fluide"
Non, ce sont deux notions différentes, la PMS concerne le matériel, la pression critique le fluide
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5190&forum=132