Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

SR SC charge en ff
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 29-07-2012 17:13

Salut,

Seul ton SR te dira si tu as une bonne charge de ton installation, voir si tu as une bouteille liquide avec de bon voyants bien placés tu peux juger la charge aussi.

Faut que tu te dise que si tu manque de charge ton condenseur se vide, ta ligne liquide se vide, l'évaporateur se vide et paf coupure BP.
Quand tu remplis ça fait chemin inverse, l'évap s'ouvre a fond pour descendre la CF et arrivé a °C le détendeur se referme un peu, ta ligne se remplis du surplus pas utilisé par le détendeur, puis le condenseur et là si ta un SR correct c'est que ton install est bien chargé, tes tuyauteries son pleines.

Attention c'est pas parce que l'install est bien chargé que ta surchauffe sera bonne, un détendeur si ça peut se régler c'est pas pour faire joli, il peut casser, se coincer ouvert/fermé/intermédiaire, ta VEM ou ton déshy peut avec des problèmes aussi

Ta BP peut être bonne surtout sur des systèmes avec variateurs ou détendeurs élec mais ton évap ne délivre peut-être pas toute sa puissance au lieu de mettre 30 min a avoir ta °C tu va attendre 1 h, tes compresseurs tournerons a fond...etc

C'est chacun sa sauce après, perso je regarde la SC que sur les chillers pour savoir si l'évap est bien remplis ou lorsque j'ai des problèmes sur 1 endroit ciblé (une CF qui remonte en °C, aspiration qui givre, surchauffe refoulement basse...etc) et puis on parle de surchauffe mais tu peux aussi utiliser le pincement, les niveaux, la °C d'aspi sur une centrale, le voyant liquide...etc

Tu fais comme tu le sent, il y a autant de méthodes que de frigoristes ^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5154&forum=132