Citation : Motiok 

Vla c'est posté !

En gros client qui appelle il a sa congéle qui remonte en °C, le CP disjoncte et dès qu'il le ré-enclenche il démarre direct et re-disjoncte bon...
Chose que je comprenais pas c'est qu'il démarrer de suite alors qu'il été en défaut pose des mano : HP normal (groupe a l'arrêt) et BP : - 1 bar et le compresseur se lance quand même.

Au final la ligne de commande du contacteur de puissance n'était pas en demande (puisqu'en défaut) et le contacteur est resté collé donc dès qu'on réenclenche... j'en avais un d'occas chez le client alors je me dis que je vais le remplacer.

Je disjoncte et puis comme le contacteur est 10 cm en dessous je vais pas consigner y'a personne qui va me le remonter devant les yeux... et puis au moment de déconnecter le contacteur, je sais pas.... j'ai eu un sentiment de malaise comme un truc qui clocher... difficile a expliquer, je sors le métrix :

http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModSta rt=gal&op=img&galid=19&pos=12



Résultat j'ai dû sectionner toute l'usine pour pouvoir remplacer le disjoncteur^^

Depuis mon métrix est mon meilleur ami avec son cousin VAT

 



Juste une question : le vois sur le métrix une tension de 322,8 volts... d'habitude c'est entre 370 et 420 volts, ou entre 190 et 250 volts !

322,8 volts, ça ressemble plus à un retour parasite en série avec quelque chose qu'à une "vraie" tension !

A moins que ce soit dans un pays que je ne connais pas, ou que le metrix ne soit en vrac ?

Karl

P.S. A propos du pump down, normalement le pressostat BP devrait stopper le compresseur, la plupart du temps je suis obligé de le déregler pour qu'il ne coupe pas trop tôt si je veux rammener tout le fluide à la bouteille !