Posté : 29-07-2012 23:17 icone du post

Vla c'est posté !

En gros client qui appelle il a sa congéle qui remonte en °C, le CP disjoncte et dès qu'il le ré-enclenche il démarre direct et re-disjoncte bon...
Chose que je comprenais pas c'est qu'il démarrer de suite alors qu'il été en défaut pose des mano : HP normal (groupe a l'arrêt) et BP : - 1 bar et le compresseur se lance quand même.

Au final la ligne de commande du contacteur de puissance n'était pas en demande (puisqu'en défaut) et le contacteur est resté collé donc dès qu'on réenclenche... j'en avais un d'occas chez le client alors je me dis que je vais le remplacer.

Je disjoncte et puis comme le contacteur est 10 cm en dessous je vais pas consigner y'a personne qui va me le remonter devant les yeux... et puis au moment de déconnecter le contacteur, je sais pas.... j'ai eu un sentiment de malaise comme un truc qui clocher... difficile a expliquer, je sors le métrix :

http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart= gal&op=img&galid=19&pos=12



Résultat j'ai dû sectionner toute l'usine pour pouvoir remplacer le disjoncteur^^

Depuis mon métrix est mon meilleur ami avec son cousin VAT

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D