Salut,

Non il n'y a pas grand risque et surtout tu n'a pas trop le choix car si tu arrête le compresseur avant d'avoir fermé ta vanne d'aspiration tu va envoyer tes gaz HP dans ta BP et finalement ton pump down n'aura servit a rien...

Après faut pas que ça dure des heures non plus pour arrêter le groupe, comme tu le sais sur ces compresseurs le moteur électrique est refroidit par les gaz aspiré, si tu laisse ta vanne fermé trop longtemps tu va monter en °C et là tu risque de le griller

Si tu as le doute il existe toujours les groupes de transfert ^^