website logo
Auteur
avatar
Mike57500

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Pump Down


Posté : 28-07-2012 15:46 icone du post

Salut

Je procède a une récupération du fluide par pump down sur un groupe d'un pavillon.

Donc je démarre mon unité intérieur, mon compresseur démarre je ferme ma HP et une fois mon mano a 0 je ferme ma BP.

Ma question est une fois mes 2 vannes fermé, mon compresseur continue de tourner. Je ne risque pas de le cramé, le temps que je coupe la protection de groupe ?

Merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5153&forum=132