Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Variation de puissance sur compresseur à piston
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 04-07-2012 21:23

Bonsoir ,

tu dis que sur la doc il est ecrit : "Variation de puissance possible : 0 – 33 – 66 - 100 %"

As tu sur tes culasses des VEM comme ceci ?

http://www.cataloguegif.com/files/hash/ce/smallced5057874057ff95a91fd5584a3024_89542.jpg

si tel est le cas alors oui tu as de la modulation de puissance sinon c'est du 100% en permanence !!!

Je pencherai plus pour trois compresseurs à 100% au vu de la courbe de puissance . Si tu avais des étages 33%, 66% et 100% , ta courbe serait moins brutale .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes