Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Variation de puissance sur compresseur à piston
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 03-07-2012 22:03

Citation : frigopathe 

Ta centrale fait approximativement 225KW à -10/+45.
Regle les degivrages par lots de 35 à 40kw (2 linéaires ou 1 linéaires + des cf) et ce 6 fois par jours. Il faut que lorsqu'un ensemble passe en deg; le précédent sorte de deg cela évite les montées en puissance.

En ce qui concerne les EV de puissances, il va falloir les intégrer à la regul BP comme si c'était des compresseurs.J'espére que tu as un automate sinon tu vas un peu galérer.

Un variateur serait bien mieux, mais dans ce cas il faut doubler les contacteurs, les protections de tête du compresseur, que le constructeur te valide que le chassis est bien adapté pour un CP a frequence variable, changer les pots Acer par des traxoil, redimensionner ton bouteillon d'huile, séparateur d'huile???, si tu as des clapets anti retour sur le refoulement le supprimer, changer le cable d'alim du CP, ajouter un transducteur de pression BP, un variateur....et un mode secours...et cabler tout ça.
quoiqu'il en soit ca doit être bien intéressant.
bon courage


 

Salut frigopat pourquoi suprimer les clapet anti retour?



Message édité par : marcel11 / 03-07-2012 22:04




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5011&forum=132