Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Variation de puissance sur compresseur à piston
blach
11  
 

  Posté : 03-07-2012 11:00

Bonjour


Je travaille sur une centrale de froid équipée de 3 compresseurs (Bitzer 6F-40.2Y) sur laquelle on m'a demandé d'étudier la faisabiltié d'une variation de vitesse, J'ai fait des enregistrements de puissances sur le groupe et on voit clairement que mes 3 compresseurs fonctionnent en tout ou rien, avec des périodes de démarrages et arrêts fréquents pour le 3ème :



 


Il est précisé dans la documentation du compresseur "Variation de puissance possible : 0 – 33 – 66 - 100 %". Qu'est ce que cela signifie exactement ? Est ce au niveau des étages de compressions et ça n'a rien à voir avec la variation de vitesse ? Je suis perdu


 


Merci d'avance pour tout éclaircissement




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5011&forum=132