Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

R12 vers R22
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 05-10-2008 11:43

Salut Manos

comme te l'on bien dit Airco et Hotz le 22 ne peut pas remplacer le 12 avec la même installation : à puissance égale la taille des échangeurs n'est pas la même.

Dirige toi plutot vers le R413 qui est un HFC alors que le R409 est un HCFC donc uniquement en recyclé de 2010 jusqu'à 2015 puis interdit après comme le 22
De plus le 413 fonctionne avec toutes les huiles donc tu as juste un rétrofit à faire

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=494&forum=132