Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

R12 vers R22
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 04-10-2008 22:03

Bonsoir,

Autant je ne m'inquiète pas pour le compresseur, autant je doute que le moteur électrique ait été dimensionné pour la puissance absorbée au R22 (bien supérieure). Idem pour le condenseur qui risque de ramer ... Et enfin tu devras également changer le train thermostatique et la buse de détendeur.

Bref, fais comme AIRCO a dit, passes au R413 ou au R409 si tu as besoin d'intervenir sur le circuit. Sinon laisses courir.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=494&forum=132