ancien membre 626
| Posté : 17-06-2012 20:45
Re
On a ça dans un hyper sur des bacs surgelés qu'on a recouverts par des portes vitrées récemment.
En plus de passer à un dégivrage/48h, on a aussi asservi la marche des cordons chauffants et des thermopannes à un hygrostat par ilot. Ca fonctionne très bien on est très peu embêté là dessus.
J'essaierai de vous mettre de la doc.