  Posté : 16-06-2012 20:23

si c'est pour le principe de remettre toute ta charge, te fatigue pas s'il reste 50grs dedans ça ira( sauf si ton install a une charge faible , que j'estimerai à moins de 500 grs là je pense que ça a son importance).

Si c'est pour réutiliser la bouteille pour un autre fluide c'est pas une bonne idée , chaque fluide sa bouteille.

Autrement oui tu fermes ton départ liquide, et tu forces l'aspiration en shuntant le bp secu comme te l'a dit Agfroid.

Pour du r407c il faut tout enlever afin d'être sûr de bien remettre ton fluide à condition que ta récup initiale soit égale à la charge d'origine sous peine de fluide dénaturé.

par principe beaucoup de frigoristes rechargent le r407c par du neuf afin de ne pas prendre de risque.

Il est vrai aussi que les multiples poses de manos peuvent dans le temps faire perdre ses qualités au r407c sur de petites install mono split ou multi split de faible longueure.

Cordon chauffant ou décapeur thermique sont tes amis.

Pour ma part je me suis fais ma ceinture chauffante grâce à des cordons chauffant ronds ( 3 en tout) de 1.5m mits à plat sur du scotch alu, les fils soudés à l'étain et thermoprotégése, ça marche bien.

Je recupere l'alim sur les groupes d clim directement.

Voilà avec ça tu en as pas mal pour bien faire