Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

lors d'un choix d'1 compresseur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-09-2008 20:38

je dirais même plus

tu peux pour un même compresseur passer de 2000 Watt de froid à T° evap 0°C et retomber à près de 1000Watt pour ce même compresseur à T°evap -15°C
ceci juste histoire de donner de l'eau au moulin de christ59

et dans une moindre mesure le climat moyen où tu le mettra en oeuvre influancera également cette puissance si tu laisses le même condenseur!!
n'oublies pas de ne pas aller trop vite, suis les cours à ton aise sinon tu risques de mélanger tes pinceaux

à+ et bonne continuation dans tes cours

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=491&forum=132