website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Double colonne montante, diamètre.


Posté : 12-06-2012 21:00 icone du post

bonsoir à tous

pour la double colonne tu diminue de 2 diamètres, pour un collecteur en 2"5/8, ta remonté sera en 2"1/8-1"3/8 pour la double colonne, mais je dois dire que l'on en fait quasiment plus, on préfère faire des remontés avec venturi, execution plus rapide et moins couteuse
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite