bonsoir,

BP de sécu à régler à 0.1 / 0.2 bar (si manuel OK) Si réenclenchement auto: à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre

BP de commande (pumpdown) 0.3à 0.5 bar OFF et réenclenchement à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre.

voilà, tu as ta réponse pour les réglages BP
pas compréhensible que la BP sécu soit plus haute que la BP de commande :paf non, vraiment :paf

à+