oui d'accord avec toi , si je peux rajouter, c'est pour envoyer au moteur electrique du compresseur un signal sinusoidale peu perturbé.

Le moteur electrique est prévu pour tourner grâce à une tension alternative sinusoidale et pas semi sinusoidale ou un coup sinusoidale puis triangulaire ou carré ou autre signal non adapté aux caractéristiques du moteur employé.

Variateur= câble blindé.

j'ai eu le cas ou un chargé d'affaire a voulu economiser sur 20 metre de cables 4g20 ou 25 je sais plus et ceci pour alimenté un simple ventilo de soufflage , résultat fonctionnement impossible car trop de perturbations sur le réseau.

remplacement dans les regles et plus de probleme.