  Posté : 05-06-2012 22:59

j'ai effectivement regardé ton graphe, et de ton côté si tu l'avais compris tu aurais vu que ce graphe retanscrit les valeurs de pression pour lesquelles tes ventilos vont s'enclencher.
Il ne fait aucunement allusion aux températures extérieures (même si tu parles de DT)

Ton condenseur, va devoir rejeter la chaleur recupérer côté evapo et la puissance elec de ton compresseur et ce tout au long de l'année,la différence étant le nombre d'étages et/ou la durée de fonctionnement de ces étages.
Ta montée en pression va être longue et la descente rapide, d'ou l'intéret de bien regler les tempos (ou dif) d'enclenchement marche/arrêt, et celles entre étage.
Hormis par température froide et grand vent, il est vraiment trés rare de voir un condenseur 4 étages tourner en statique.

Si tu concois un systeme destiné à tourner en HP flottante, tu as vu les renseignements dans le forum en question.

Maintenant si le systeme existe déja et qu'il s'agit de savoir si tu peux faire de la hp flottante, le mieux c'est de voir avec le constructeur.