Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Régulation de la HP
Flost
22  
 

  Posté : 05-06-2012 12:28

Bonjour tout le monde !
Bon j'ai localisé pas mal de sujet sur la HP flottante, mais je n'ai pas trouvé de réponse a ma question...

Une régulation de HP flottante par controle des étages de ventilation avec recherche de HP LA PLUS BASSE, il s'agit n'y plus n'y moins d'une regule de type "fan control" ?

De plus sur un regulateur TWIDO, le différentiel réglable pour mes différents grpe de ventilation n'a pas de valeur minimun ? (me corriger si je le trompe)

Ce qui me donnerais au final quelques chose comme sa :
Température extérieure de base : 35°C
DT au condenseur en zone 4 : 8°C
θk = 43°C

Pour le réglage de la régulation :

Pcutin ≤ θk soit 19,5 bar
Pcutout = θext soit 16,05 bar

Heberger image

Mais au final en intersaison vers les 20°C extérieure, mes groupes de ventilation ne fonctionnerons pas ??!( Cela peut-il causer des problèmes ?)


Merci




Message édité par : Flost / 05-06-2012 12:29