Séchoir à fromage
Lefrigoristedu83 34
Posté : 02-06-2012 16:38
2Bar en R22 - 14.5° ta chambre et a 15 cela me parais élevé pour une bp a 2 bar, as tu controler si il n'y pas pas de bouchon ou de flash gaz au niveau de ton deshy, controle aussi ta surchauffe et sous refroidissement car ton detendeur et peut etre trop ouvert. ton evapo prend en glace ou non ? y a t'il un contact de porte pour la ventilation sur la chambre ?