Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
HP flottante
TINOU 269
Posté : 30-05-2012 21:07
Bonsoir
La hp flottante fait appel a un algorithme de calcul en fonction de ta hp, de ta temp ext, de ta température liquide et ton DT condenseur
A l'epoque on appelait ca le GEFIM
C'est un calcul permanent au niveau de ton automate de facon a recalcalculer la hp ideale en fonction des paramètres précédents
Par contre un hp sur variation sera une consigne fixe avec une commande variable sur ton variateur de maniere a linéairiser ta courbe
Mais rien ne t'interdit de faire également de la variation de vitesse avec de la HP Flottante
De plus il y a hp flottante et hp flottante, je sais que profroid fait un simple recalcul en dt par rapport a l'extérieur