Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

HP flottante
TINOU
269  
   

  Posté : 30-05-2012 21:07

Bonsoir
La hp flottante fait appel a un algorithme de calcul en fonction de ta hp, de ta temp ext, de ta température liquide et ton DT condenseur
A l'epoque on appelait ca le GEFIM
C'est un calcul permanent au niveau de ton automate de facon a recalcalculer la hp ideale en fonction des paramètres précédents
Par contre un hp sur variation sera une consigne fixe avec une commande variable sur ton variateur de maniere a linéairiser ta courbe

Mais rien ne t'interdit de faire également de la variation de vitesse avec de la HP Flottante

De plus il y a hp flottante et hp flottante, je sais que profroid fait un simple recalcul en dt par rapport a l'extérieur



Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4831&forum=132