Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

HP flottante
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 30-05-2012 19:26

salut les gars,
admettons 2 condenseurs
le premier dispose de ventilos sur variateur de vitesse
le deuxieme dispose de ventilos en fonctionnement TOR
et bien tu peux faire de la hp flottante avec les 2
le premier aura simplement une souplesse, une linéarité dans la gestion de la HP que n'aura pas l'autre.
maintenant en ce qui concerne la hp flottante, c'est le fait d'écraser ta HP en lui imposant un différentiel par rapport à une température mini extérieure. donc ta hp aura une valeur mini (que l'on retrouvera surtout l'hiver) et qui sera en adéquation avec la HP mini de fonctionnement des compresseurs préconisée par le constructeur.
Il faut donc un réglage d'une consigne HP mini,valeur en deça de laquelle la HP ne pourra jamais allée (15°C), régler un différentiel (0/2/5/7..)...
Tu peux également faire un semblant de hp flottante avec des pressostats, si tu considéres que ta HP mini doit être 20°c et bien tu regles en conséquence (ecrasement de la HP).
Tu gagneras en énergie, mais attention certains détendeurs thermostatiques n'acceptent pas une HP trop basse.
Ensuite comme tu diminues le delta p sur ton détendeur il te faudra parfois passer une taille d'orifice supérieure.
De plus, plus tu condenseras bas plus il te faudra une charge en conséquence, de façon à éviter les flash gaz sur les alim liquide des postes froid


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4831&forum=132