Oui pour la deuxième partie

"
Maintenant, concernant la régulation par HP flottante, elle régule en fonction de la température éxterieur, et donc pour moi cela représente la même chose, car si ma température éxterieur augmente, la pression de condensation va augmenté et donc mes ventilo condenseur vont augmenter leur vitesse de rotation. "


MAIS au final ce qui les différenci, c'est que la HP flottante avec sa sonde extérieur permet de faire diminuer la hp sans trop la diminuer non plus afin de ne pas nuire au fonctionnement de l'installation mais, cela va lui permettre de réaliser des économies d'énergies en réduisant le taux de compression le COP va augmenter.