Rappel froid négatif
ancien membre 626
Posté : 23-05-2012 21:47
Salut
Méthode (non/EL/gaz) d01 EL Température d’arrêt du dégivrage d02 +8°C Intervalle entre d´marrages du dégivrage d03 6 hours Durée max. du dégivrage d04 45 min Retard du dégivrage à la mise sous-tension d05 0 min Temps d’égouttement d06 2 min Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage d07 2 min Température de démarrage du ventilateur d08 -10°C Ventilateur enclenché pendant le dégivrage d09 no Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=Sair) d10 1 Temps de refroidissement total maxi entre deux dégivrages d18 0 hours Dégivrage sur demande – variation admissible de la température S5 en cas de formation
de givre. Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (= OFF)
d19 20 K
J'ai un doute sur d10 edit: en fait non, c'est bon