  Posté : 23-05-2012 21:38

pendant le fonctionnement en froid je laisserai la ventil, et si ton armoire est équipée de fin de course tu devrais couper la ventil pendant l'ouverture de porte.

Pendant le degivrage, coupure de la ventil avec une température de fin deg à +8/12°c.

redemarrage de la ventil à partir de -5°C.

Un degivrage toutes les 8 ou 6 heures pendant 30à 45 minutes max.