adnane42
67  
  

  Posté : 22-05-2012 20:24

Salu tout le monde,
Je sors d'une formation frigoriste afpa y pas longtemps, j'ai trouvé une boite qui veut bien me prendre en essai (1 semaine).
et j ai commencer aujourd'hui,dés mon arrivée on m'envoi en dépannage (tout seul), dans une boucherie: probleme de prise en glace de l'evap de la vitrine (j'avoue que sur la route je flipé un peu ...c'est mon premier depannage, je suis tout seul, je conais pas l’installation... et surtout faut que j'assure.
et bin j 'ai trouver 3 pannes: :
1 manque de charge (voyant qui bule et s/r petit)
2 l'ectrovanne est passante : tirage au vide impossible (lorsque la vem n'est plus alimentée le liquide continu de passer...
3 Pressostat BP non réglé le compresseur ne s'arrete jamais...

donc j'ai chercher la fuite, et charger ' j'ai changer l'electro vanne et j ai régler le pressostat

Pour un premier dépannage en tan que trés trés débutant je pense avoir été bien servi...

Voila , je voulais partager ce que j'ai fais ce premier jour avec vous...n'hésiter pas si vous avez des conseils à me donner