loran,
il ne faut pas comparer une centrale et un petit groupe de condensation.

qui dit groupe de condensation dit reservoir à la même hauteur que le condenseur, donc on peut imaginer l'incidence d'un reservoir trop rempli.

En supermarche les lignes liquides sont importantes tant en section qu'en longueur et souvent pour des raisons économiques les réservoirs sont sous dimensionnés. Chez nous c'est plus que souvent vérifié et ça me casse les couilles car dès qu'il fait doux c'est impossible de tirer ta centrale au vide.
Pour te donner l'exemple, 2 centrales de 450kw à -10/45, les réservoirs font 400 litres et il y quasi 1200 kg de r404a dans chaque centrale. Le phénomène s'aggrave encore plus avec la HP flottante.
On a installé sur une modif de mag une GTC action froid dans un auchan, l'hiver on condense entre 15 et 20°c et a cette température la pour avoir un semblant de sous refroidissement 1 à 3°C, il faut mettre du jus, et dès qu'il fait 35°C ton sous ref passe à 7/8°C.