Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices |
Auteur | Pressostats différentiels d huile | Utilisateur Supprimé 208
| Posté : 08-05-2012 11:25
Bonjour a tous,
ça sent le coup de liquide a plein nez, vérifie que tu n aies pas un poste qui commence a déconner niveau température , car moi je dirais prise en glace d un évapo qui te provoque coup de liquide a l aspiration.Ce que je comprends pas c est que ton phénomène de givre a l aspiration n est pas régulier si j ai bien compris l histoire, bizarre... Un poste qui ne servirait que ponctuellement ? Moi je chercherai a ce niveau la car d après ce que tu dis tes delta p sur ta centrale sont bonnes |
Cet article provient de Le site des frigoristes