Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Pressostats différentiels d huile
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 08-05-2012 07:16

Profil Citation
dmarco
1915


Posté : 08-05-2012 00:34

Le pressostat différentiel d'huile est ( généralement ) prévu pour couper ta ligne de sécurité sur un manque d'huile, mais comme tout différentiel, il peut couper dans les deux sens!

Le problème est qu'en coupant sur un excès d'huile, cela ne te garantis pas que ton compresseur s'en sorte indemne !

@+

Ton futur dépend de tes rêves. Ne perds pas de temps, vas te coucher !! ( Coluche )

????????????
salut,
pour les compresseurs à pistons munis de pompe à huile, les pressostats d'huile MP54/MP55 (danfoss) ou autres équivalents, ne coupent exclusivement que si la différence entre la "pression d'huile assurée par la pompe à huile et la pression du carter" ne descend en dessous du différentiel du pressostat, dans un fonctionnement normal...manque d'huile, émulsion engendrant le désamorçage de la pompe, crépine sale,chambre à crépine mise dans le mauvais sens (fente ailleurs qu'à 6 heures), pompe à huile défaillante, auxiliaire sur le contacteur du compresseur défaillant et ne laissant pas passer la phase d'alimentation de pressostat d'huile.....etc
si tous ces points sont bons, je ne vois pas dans quelle mesure un exces d'huile pourrait faire déclencher ton pressostat.

Pour les compresseurs à barbotage, c'est un optique qui contrôle exclusivement le niveau d'huile (OKS1 si je ne me trompe)

Pour le compresseurs munis de traxoil (OM3/OM4), eux contrôlent également un niveau.



Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4701&forum=132