Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
si la valve schrader que tu utilise et plus haute que la carter pour moi c est non.a moins que ton huile pour X raison se retrouve a l etat vapeur j ai du mal a comprendre comment la pompe a vide poura reccupere de l huile??
si maintenant tu te retrouve sur une valve schrader qui se retrouve au niveau du carter ( genre les copland scrol) la oui avec une station de recupe tu poura casiment vider ton carter,mais avec une pompe a vide je ne serai te dire si c est faisable,car je ne sais pas quel reaction aura ta pompe en bouffon de l huile et je n ai jamais essayé .
pour l ami greg les vapeures qui se trouve audessus de l huile oui tu pourra les tirer au vide,mais pour la partie qui se trouve en dessous de l huile meme si tu fait un tirage au vide tres prolangé elle resterons bien sage dans la partie basse du carter.pour les septique j invite a faire l experience suivante: tirez au vide une instal jusqua ce que cela soit bon au niveau du vaccum en suite prendre soit un decapeur thermique soit forcer la resistance du carter.a ce moment la vous verez a travers
le voyant le reste du ff s evaporer et la pression au niveau du mano qui va monter dans certain cas elle montera a0,2 voir 0,5 bar.et si on remet la pompe en laissant le decapeur le niveau d huile baissera au fur a mesur que les ff restant s evapore.c est pour cette raison entre autre que je met systematiquement un decapeur soit lors de la recup ou du tirage au vide
cordialement

AGFroid 

merci abdel pour ton explication!
je suis d'accord avec toi!

A+

AGFroid