Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Groupe de condensation - Quel intérêt de garder les KLIXONS si j'utilise un relais thermique ?
Geniclimafroid 237
Posté : 22-04-2012 14:12
Salut à tous,
moi j'ai déjà eu à faire à ce genre de cablage et je l'ai laissé comme le constructeur le voulait.
Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi y a t'il deux kilxon au lieu de trois?
Si un klixon venait a couper, le moteur serait alors alimenter avec deux phases(on remarquera au passage que le disjoncteur moteur est donc indispensable).
Quelqu'un aurait-il une explication de l'utilisation de deux klixon au lieu de trois?