Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Groupe de condensation - Quel intérêt de garder les KLIXONS si j'utilise un relais thermique ?
Geniclimafroid
237  
   

  Posté : 22-04-2012 14:12

Salut à tous,

moi j'ai déjà eu à faire à ce genre de cablage et je l'ai laissé comme le constructeur le voulait.
Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi y a t'il deux kilxon au lieu de trois?
Si un klixon venait a couper, le moteur serait alors alimenter avec deux phases(on remarquera au passage que le disjoncteur moteur est donc indispensable).
Quelqu'un aurait-il une explication de l'utilisation de deux klixon au lieu de trois?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4639&forum=132