Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Groupe de condensation - Quel intérêt de garder les KLIXONS si j'utilise un relais thermique ?
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 18-04-2012 21:38

ça ta fais une protection supplementaire je dirais.

Moi je m'embete pas je cable ce que le constructeur me mets dans la boite, et en plus un gv comme ça c'est plus rapide à voie en cas de panne thermique.

Le Klixon ne reste qu'une protection sommaire, ton gv est bien mieux.





Cet article provient de Le site des frigoristes